Пчеловоды - специфический контингент. Нам необходимы различные станки - ДОС, рейсмус, фрезер и т.д. И ВСЁ НАДО ПИТАТЬ!!! Встаёт вопрос - либо делать это от однофазных ( в основном коллекторных) движков, либо мучится с "кондёрами", либо искать какой-то другой выход. Давайте разбираться...
Сам когда-то мучился со всеми этими "кондёрами", потом, спустя несколько лет, плюнул, сделал глубокий вдох, пошёл в эл.сети - дали список необх. документов на подкл. 3х фаз. Прошёл все эти круги "ада" - теперь наслаждаюсь всеми прелестями 3х фаз. Друзья! Если есть хоть небольшая технич. возможность подключить 3 фазы - заплатите и наслаждайтесь (пчеловоды мы или нищие?)! С уважением! -------------------- Хочешь быть счастливым - будь им! К.Прутков
|
1.3.2009, 11:45
Сообщение
#2
|
|
Пчеловод Сообщений: 3288 Регистрация: 15.2.2009 Из: Ярославская деревня Спасибо сказали: 9 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
Прошёл все эти круги "ада" 15 лет назад я тоже без особых хлопот это провернул. А сейчас мои соседи - дачники из Москвы - далеко не бедные люди, не могут победить этот вопрос. И их отопление дома запитано от моего счётчика. -------------------- Быть - хорошо!
|
1.3.2009, 11:51
Сообщение
#3
|
|
Пчеловод Сообщений: 1511 Регистрация: 24.2.2009 Спасибо сказали: 2 Пчелосемей:не пчеловод Пасека в:-- Пчело-стаж:31-40 лет |
15 лет назад я тоже без особых хлопот это провернул. У нас та же история. Сделали дешево и быстро. А сейчас, говорят, с этим большие сложности у народа. Берут дорого за все разрешения и согласования да ещё и кланяться нужно. И их отопление дома запитано от моего счётчика. Как оно чувствовать себя богом в морозный день? :)))) |
1.3.2009, 11:56
Сообщение
#4
|
|
Пчеловод Сообщений: 3288 Регистрация: 15.2.2009 Из: Ярославская деревня Спасибо сказали: 9 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
Как оно чувствовать себя богом в морозный день? :)))) Ну, да :).. как там у Райкина... у сотрудника центрального отопительного управления... попросту говоря - кочегара.... Новый год на носу, а никто поздравлять не торопится... я раз краник...и прикрыл :) -------------------- Быть - хорошо!
|
|
1.3.2009, 13:11
Сообщение
#5
|
|
Пчеловод Сообщений: 189 Регистрация: 9.1.2009 Из: Нижегородская обл. Павловский район д.Юрьевец Спасибо сказали: 2 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:11-20 лет |
теперь наслаждаюсь всеми прелестями 3х фаз Рад бы да нет возможности, все мощности с деревенского трансформатора разобраны заплатите и наслаждайтесь (пчеловоды мы или нищие?)! Единственный выход который мне предложили это замена трансформатора за мой счет, а это уже совсем другие деньги, так что читаю и подчерпываю информацию здесь. |
2.3.2009, 1:04
Сообщение
#6
|
|
Пчеловод Сообщений: 1140 Регистрация: 17.1.2009 Спасибо сказали: 87 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
Рад бы да нет возможности, все мощности с деревенского трансформатора разобраны Впечатление,что питая движок станка от одной фазы мы "экономим" мощность транса - иллюзорны. Более того, как правило, потребление тока одного и того же движка от одной фазы даже превышает сумму токов по каждой из фаз при питании оного от 3х фазного источника. Это связано с уменьшением КПД, нагревом движка и т.д. У меня на 3х фазном вводе стоит электронный счётчик, который помимо собственно показаний, показывает в мультиплексном режиме ещё и потребляемую в данный момент мощность. Так вот: движок моего ДОС мощностью 2,2Квт потребляет без нагрузки на пильном диске всего 630 Вт. Да и лампочки в доме "приседали" в момент пуска движка от одной фазы куда круче, чем при пуске в трёхфазном режиме... Что касается документов на 3 фазы - да, необходим проект, его согласование во многих инстанциях, обязателен приезд инспектора Ростехнадзора и т.д. Проще киллограм г...на съесть...Но длинный путь начинается с первого шага (китайцы вроде говаривали) Так что невозможного нет, поверьте! С уважением! -------------------- Хочешь быть счастливым - будь им! К.Прутков
|
2.3.2009, 12:13
Сообщение
#7
|
|
Пчеловод Сообщений: 189 Регистрация: 9.1.2009 Из: Нижегородская обл. Павловский район д.Юрьевец Спасибо сказали: 2 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:11-20 лет |
Что касается документов на 3 фазы - да, необходим проект, его согласование во многих инстанциях, обязателен приезд инспектора Ростехнадзора и т.д. Так что невозможного нет, поверьте! Да насчет документов я все знаю, я начинал заниматься этим, но если единственный выход предложенный мне, замена деревенского трансформатора на более мощный и все это за мой счет, если мне так нужно, то вопрос цены во много раз возрастает, а это уже мне не по карману.А так конечно невозможного нет. |
2.3.2009, 20:33
Сообщение
#8
|
|
Пчеловод Сообщений: 1140 Регистрация: 17.1.2009 Спасибо сказали: 87 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
замена деревенского трансформатора на более мощный А однофазный ввод в дом имеется? Если да, тогда можно попробовать вариант, который мне пытались втюхать в энергосетях - замена однофазного на 3х фазный счётчик с сохранением текущего лицевого счёта. Они идут на это даже с бОльшей охотой, чем на оформление (как у меня) отдельного лицевого счёта на 3х фазный ввод. При одном условии - потребляемая мощность НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ТОЙ, КОТОРОЙ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ РАНЕЕ. То биш транс. ваш многострадальный перегружаться не будет - объясните им (везде есть грамотные люди!) что за счёт перераспределения нагрузки между фазами вы будете нагружать оный даже МЕНЬШЕ, чем ранее! И никакого "перекоса фаз"!. С уважением! -------------------- Хочешь быть счастливым - будь им! К.Прутков
|
|
2.3.2009, 22:33
Сообщение
#9
|
|
Пчеловод Сообщений: 189 Регистрация: 9.1.2009 Из: Нижегородская обл. Павловский район д.Юрьевец Спасибо сказали: 2 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:11-20 лет |
|
*Bee happy* |
2.3.2009, 23:37
Сообщение
#10
|
Гости |
И никакого "перекоса фаз"!. Ну пустим - один-то пользователь перекос фаз не создаст. А существующий не исправит. В моей деревне по улицам воздушка пущена вообще двухфазная. А кабель до транса тянуть - это мне надо не только себя до гола разорить, но и ещё кого-нибудь. Да и потом. Установка такого счётчика с такими условиями: При одном условии - потребляемая мощность НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ТОЙ, КОТОРОЙ ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ РАНЕЕ - приведёт к тому, что ток срабатывания однофазных автоматов в доме придётся занизить. А это не есть "гут" - сейчас полно мощной бытовой однофарной техники, могут проблемы появиться. и с установкой ограничителя нагрузки? - А то как же? Не на слова же верить. Все ведь так и норовят Чубайса разорить! |
3.3.2009, 9:55
Сообщение
#11
|
|
Пчеловод Сообщений: 1140 Регистрация: 17.1.2009 Спасибо сказали: 87 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
Все ведь так и норовят Чубайса разорить! Информация устарела. Чубайс уже не при делах...У меня в деревне линия также была не четырёхпроводная. ВСЁ РЕШАЕТСЯ! Хмелишь местных электриков, платишь, опять же, им, провода сам добываешь (min сечение для воздушки - 16 квадратов). Они всё тянут, причём про эти "манипуляции их начальству в райцентре и знать не обязательно (а то и впрямь "смету" составят - голым останешся...). У меня они втроём эту "манипуляцию" за день провернули (с когтями, без "вышки"). приведёт к тому, что ток срабатывания однофазных автоматов в доме придётся занизить. Если грамотно "расслоить" фазы по нагрузкам - вы будете потреблять не больше, чем ранее (ведь вы станком и до этого пользовались!) - автомат у меня 3х по 10А. А ВОТ ЕСЛИ ВЫ РАНЕЕ НА СТАНОК СВЕТ ПРИВОРОВЫВАЛИ - мимо счётчика, тогда, конечно, нагрузка суммарная возрастёт. И, потом, автомат, после того, как разрешения и согласования будут пройдены, можно и заменить на 3х по16А (опять таки с "местными" электриками) - после уже никто придираться не будет... С уважением! -------------------- Хочешь быть счастливым - будь им! К.Прутков
|
*Bee happy* |
3.3.2009, 10:42
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
3.3.2009, 21:10
Сообщение
#13
|
|
Пчеловод Сообщений: 1140 Регистрация: 17.1.2009 Спасибо сказали: 87 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:1-5 лет |
Это что, вводной??? Да, вводной. Гораздо проще согласовать все разрешения, если заявить не очень большую нагрузку. В тех. условиях, что мне выдали в райцентре, мною была заявлена мощность 2,2КВт - для ДОС. По проекту, сделанному на основании тех. условий, автомат - 10А, 3фазы на такую нагрузку - более,чем достаточно. Будет движок на 4КВт - тоже автомат "выдержит". Но не забывайте - у меня отдельный лицевой счёт и отдельный ввод на 3ф. и на 1фазу. Если надо - сфоткаю свой щиток трёхфазный - убедитесь, что не вру... С уважением! -------------------- Хочешь быть счастливым - будь им! К.Прутков
|
3.3.2009, 22:28
Сообщение
#14
|
|
Пчеловод Сообщений: 189 Регистрация: 9.1.2009 Из: Нижегородская обл. Павловский район д.Юрьевец Спасибо сказали: 2 Пчелосемей:41-60 Пчело-стаж:11-20 лет |
Спасибо за совет по переключению на 3 фазы с сохранением лицевого счета, попробую этот вариант, но последние два года у нас с электроэнергией очень строго, энергосбыт у нас практически ежемесячно делают обходы, но попытка не пытка, а так у нас в деревне КФХ они занимаются свиноводством и овцеводством в промышленных масштабах и основные энергопотребители это конечно они, и по большому счету с их объемами, они должны ставить свой трансформатор, что-бы не касались деревни, но есть, что есть и буду пробовать ваш вариант.
|
8.6.2009, 15:59
Сообщение
#15
|
|
Пчеловод Сообщений: 101 Регистрация: 8.6.2009 Из: Арзамас Спасибо сказали: 20 Пчелосемей:21-40 Пчело-стаж:6-10 лет |
А сейчас, говорят, с этим большие сложности у народа Пока я работал в электросетях, то пару лет назад попросил сделать в деревне 3 фазы, так как все лишние провода народ порезал, осталась одна фаза и напряжение в сети зимой 180 вольт, через полгода обещаний приехала бригада, протянули 200 метров недостающих проводов, поставили 3х фазный счетчик, от угощения отказались. Вот такой вариант подключения для своих работников. |