Обогрев зимовника, Проблемы применения различного оборудвания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обогрев зимовника, Проблемы применения различного оборудвания |
16.1.2013, 3:31
Сообщение
#1
|
|
Пчеловод Сообщений: 934 Регистрация: 3.8.2009 Из: Братск Спасибо сказали: 1027 Пчелосемей:21-40 Пчело-стаж:6-10 лет |
Купил я у Грановского его терморегулятор ТСМ 2000-2 за 1800 руб и использую его для обогрева своего подземного зимовника с целью поддержания в зимовнике температуры +4 градуса. Но столкнулся вот с какой проблемой: если нагрузкой терморегулятора является катушка пускателя (мощное реле, контактор), то тогда этот терморегулятор перестаёт работать стабильно и постоянно то сбиваются все настройки, то происходит "зависание"...
Пришлось нагрузить терморегулятор непосредственно на нагреватели (два ж/д ТЭНа по 1 квт). Терморегулятор перестал "глючить". Вывод: терморегулятор Грановского ТСМ 2000-2 не предусмотрен для работы на реактивную нагрузку (в данном примере - индуктивность). Этот терморегулятор работает устойчиво только при активной нагрузке (что не есть хорошо). О чём я, собственно, и хотел рассказать уважаемым форумчанам. С ув. |
Пчеловодство | Сейчас: 18.4.2024, 23:39 |